Установили окно на лоджию. После обнаружили щель в месте примыкания импоста с рамой, и оттуда дует холодный воздух. Можно ли как-то замерить прибором эту щель, т.к. производитель считает это нормой, и является ли это браком.
Уважаемый Тимур, приветствуем вас.
Спасибо за то, что вы выбрали именно наш Центр строительных экспертиз.
Для того чтобы замерить размер щели, можно использовать любой подходящий прибор, например, линейку, щуп или даже обычную бумагу.
Однако стоит учесть, что такие измерения могут быть недостаточно точными.
Если из щели действительно дует холодный воздух, то это, безусловно, является браком. В соответствии с ГОСТ 30674-99 “Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей”, максимальная величина продувания через закрытые створки не должна превышать 1,5 кубических метров в час на 1 квадратный метр площади.
Вам следует обратиться к производителю или установщику окна для устранения данной проблемы.
Если они отказываются это делать, вы можете обратиться в независимую экспертизу для получения заключения о наличии брака и требовать его устранения или замены окна.
Экспертиза брака установки окна проводится в нашей лаборатории силами наших специалистов.
Контакты наших экспертов: https://ocexp.ru/contacts/.
Наши цены: https://ocexp.ru/ceny/.
Готовы выполнить для вас экспертизу брака установки окна в оперативный срок.